在喷射混凝土施工作业过程中, 喷浆机对喷射工艺有如下要求:

1、喷射口至喷射面尽量保持垂直。如遇裂隙低凹处时,应先喷填补平,然后再进行正常喷射;
2、喷射口至喷射面的距离不大于1米;
3、喷头一般要按螺旋形轨迹运行,螺旋圈直径为30mm,一圈压半圈,均匀缓慢移动;
4、在喷射前,应划分区段,按顺序进行;
a、水平和倾斜巷道的区段划分:一般为1.5~2m,喷射顺序为先墙后拱。喷墙时,从墙基开始,自下而上进行。喷拱时,先拱脚后拱顶;
b、立井掘喷单行作业,应将掘进段分成1.5~2m的若干小段,喷射时先由下一段开始,自下而上进行;
c、相邻区段喷射接茬应成斜交接茬,其宽度为厚度的两倍。
5、在喷射作业中,如发生堵管或突然停风、停电时,应立即关闭喷头水阀,将喷头向下放置,以防水倒流至输料管中;
6、喷浆中要严格控制水灰比,如果发现混凝土表面干燥、松散、下坠、滑移和裂纹时,应及时进行清除和补喷;
7、当混凝土喷射厚度大于100mm时,应采取分层喷射并遵守下列规定:
a、混凝土一次的喷射厚度:墙为7~100mm,拱为35~50mm;
b、第二次喷射应在一次喷射的混凝土终凝后进行。若间隔时间超过2h,应先喷水湿润混凝土表面,确保混凝土层间的良好接触。
8、加金属网或钢筋喷射混凝土作业时,要遵守下列规定:
a、金属网要随巷道轮廓铺设,并与岩石保持不少于30mm的间隙;
b、金属网的网格,一般不少于150×150mm,金属网的钢筋及钢丝直径一般为2.5×10mm;
c、金属网与锚杆要连接绑扎牢固;
d、喷射作业中,如果发现脱落的混凝土被金属网架住时,应及时清除进行补喷;
e、金属网如果被放炮打乱,应整理好后再喷混凝土。
9、必须按作业规程对已喷完的巷道认真进行洒水养护。按照质量验收标准规定做喷射混凝土(喷浆)试块(200×200×200mm),测试喷体强度必须达到150~200号以上。